土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于气压罐的选择

关于气压罐的选择

发布于:2004-07-26 09:49:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位专家好,我请教一个问题
在气压罐选取时,用气压罐代替屋顶10分钟消防水箱,气压罐的选择是按总容积还是按调节容积选择,谢谢!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wang11111
    wang11111 沙发
    谢谢大家,我同意了candybzy的意见,我按总容积选择了气压罐,因为我觉得当气压不够时,稳压泵会自动补水,并且稳压泵的流量一般都较的,这是所有厂家气压罐稳压泵都如此,这能满足10min消防用水,并且有些厂家的资料也是这样要求选泵的。
    2004-07-27 15:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • kobejun
    kobejun 板凳
    楼上所说的3立方是总容积还是有效容积?但无论指的是哪个,都已经相当昂贵和巨大了!
    2004-07-26 23:47:26

    回复 举报
    赞同0