土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内、外不需设消火栓的情况分别有哪些?

室内、外不需设消火栓的情况分别有哪些?

发布于:2006-12-21 17:35:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果工厂内各厂房按规范不需设室内消火栓。那么室外需设吗? 室外不需设消火栓的情况有哪些?室内不需设消火栓的情况有哪些?哪位总结归纳过?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • loginjw231
    loginjw231 沙发
    二楼说法太片面了,按照规范总则要求,室内不设消防给水,又是厂房室外必须加设消防给水系统.我们做设计不给光只看规范的细则,你这样做到时候消防验收不过关更麻烦.
    2007-08-08 16:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • wjhruyi
    wjhruyi 板凳
    耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3 的戊类厂房或居住区人数不超过500 人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。
    室外消火栓还得看结合看整个厂区的管网吧 单座厂房在一个或两个室外消火栓的保护半径即可,建筑物40m内的市政消火栓也可以算在室外消火栓内 至于什么时候该设室内消火栓 仔细参照建筑设计防火规范的8.3.1吧
    2007-08-08 13:32:08

    回复 举报
    赞同0