有一生活小区,全部是小高层。设地下泵房,计算水泵的数据如下,请帮我选泵(要从《给水排水设计手册》上选,不用某水泵厂家的资料):
生活加压泵:出水量77.1立方米/米(按最高日最大小时流量的1.2倍计算),或者23.1升/秒(按当量法计算的秒流量),扬程为50米,拟用变频泵加隔膜式气压罐(有效容积为0.3立方米)成套设备。
室内消火栓消防泵:出水量为20 L/s,水泵扬程为61米。拟用消防变频成套设备。
自喷消防泵:出水量为25L/s,扬程为25米。也采用成套设备。
谢谢!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sunmin0320
    sunmin0320 沙发
    楼主,我是一个水泵厂家(南京蓝深),如果有这方面的需要,你可以和我联系!
    sunmin0320@126.com你要是在北京的话,可以直接给我电话:13366203920 孙敏
    2004-07-27 10:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • candybzy
    candybzy 板凳
    搞设计的不会没有水泵的样本吧?除了设计院的,他们不操这份心。
    随便一家规模一般的水泵厂都有水泵样本的。
    国产品牌:无锡天河星、上海天泉、上海凯泉、杭州南方特种泵。。。。。。
    进口品牌:德国威乐、丹麦格兰富。。。。。。。
    随便找一家德销售处,他们就会给你的。。。。