土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
请问想考核一条10kv分支的无功,具体怎么做?
请问想考核一条10kv分支的无功,具体怎么做?
如果将此分支装上一个多功能电子表(上面可显示有功和无功),是否无功的读数越多,说明此分支上的负荷向大网要的无功就越多,也就是无功补偿不足?
发布于
2006-12-21 15:14:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
首席技术官
一般是月末抄表,比如28号到30号的某天,不一定(一个整月即可)
(本月抄表数-上月抄表数)*倍率=本月无功电量(KVARH)
一个功率因数很高的(比如0.95)大负荷的无功有时会比一个功率因数很低的(比如0.5)小负荷的无功还要大
这时应该说大的负荷功率因数高,是受欢迎的
但是功率因数低的这个小负荷却不受欢迎
2006-12-21 21:04:21
来自 PC
评论
举报
bossda
请问怎么看无功表,是否就是无功读数越多,代表负荷向大网要无功越多,这么理解对吗?
2006-12-21 20:09:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
bossda
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
138
回复
124
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
(本月抄表数-上月抄表数)*倍率=本月无功电量(KVARH)
一个功率因数很高的(比如0.95)大负荷的无功有时会比一个功率因数很低的(比如0.5)小负荷的无功还要大
这时应该说大的负荷功率因数高,是受欢迎的
但是功率因数低的这个小负荷却不受欢迎