发布于:2006-12-21 14:09:21
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
该楼是一栋烂尾楼,始建于1995年(至今未完工),原设计为30层(其中地下2层、地上28层),建完地上4层(即转换层)后因资金不足停止建设。目前另一家开发商买断该楼后拟续接至28层。对现有结构安全性进行检测鉴定后发现,该楼混凝土强度很低(原设计混凝土强度等级为C50,实测混凝土强度推定值仅为C30左右),设计部门经过计算校核后发现多数转换梁抗剪及抗弯承载力不满足国家现行相关设计规范要求,必须进行加固处理。不知各位同仁是否有类似加固工程的实践经验,因为涉及到转换构件的加固,风险以及责任太大了,我实在不敢按常规加固方法贸然进行设计。望各位同仁不吝赐教。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xinqinceo
沙发
施工单位在施工框支梁(二级)时只按一般框架梁施工,转换层梁的锚固长度未达到设计要求,该怎么处理?
2008-12-24 17:33:24
赞同0
-
cjh_sh
板凳
为了避免该帖沉底,自己顶一下,再一次希望大家有时间看一看,您会得到惊喜的。
2007-07-12 20:47:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报