发布于:2006-12-21 13:43:21
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
我遇到一个现有的以地下水为水源的项目,日供水量2万吨。原来水质很好,直接在水井中消毒后深井泵直接供给用户,但是最近化验发现浊度超标,高的时候5度,一般在3度左右,公司计划两年后进行彻底扩容改造,但是目前打算在供水管道上直接加过滤器或其它设备进行处理以降低浊度达到生活用水标准,我问了一下很多设备厂家都无法保证浊度达标,首先是水量太大,其次是过滤器的压损太大,不知道各位高手有没有好办法解决,不要增加土建啊。谢谢
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳