土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
请问,室外消火栓间距能超去120m吗??
请问,室外消火栓间距能超去120m吗??
请问,室外消火栓间距能超去120m吗??
是根据规范规定一定保证120m,还是可以按一个消火栓能保证150m,通过计算得出?规范的解释是主要街道马路的间距一般是160m来计算的,我们平时做的小区马路间距肯定没160m,所以我个人认为,规范的室外消火栓不应大于120m有局限性!!
忘高手指点!!
发布于
2006-12-21 11:26:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
ah-wangjun
1、至于120米的来历,10楼皮皮把规范解释贴出来了,我觉得规范解释很清楚了,无须多叙,你说不应大于120米的规范说法有局限性,这个看法是不正确的,如果大于120米,由于本身消火栓保护半径只有150米,所以平行布置就会造成消火栓保护的空白点,你自己拿圆规画画圈就明白这个道理了。
2、至于办公楼的问题,首先需要满足室外消防用水量的要求,这时候设几个消火栓,跟120米没有多少关系了。
2007-01-11 23:05:11
来自 PC
评论
举报
yanglan
你干吗非要做到130米呢? 多个消火栓又不会增加多少投资,搞的不好审图给你打回去,何苦呢
呵呵呵
2007-01-11 19:18:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ylw94
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
41
回复
688
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 720 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
1、至于120米的来历,10楼皮皮把规范解释贴出来了,我觉得规范解释很清楚了,无须多叙,你说不应大于120米的规范说法有局限性,这个看法是不正确的,如果大于120米,由于本身消火栓保护半径只有150米,所以平行布置就会造成消火栓保护的空白点,你自己拿圆规画画圈就明白这个道理了。
2、至于办公楼的问题,首先需要满足室外消防用水量的要求,这时候设几个消火栓,跟120米没有多少关系了。
呵呵呵