土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问,室外消火栓间距能超去120m吗??
请问,室外消火栓间距能超去120m吗??
是根据规范规定一定保证120m,还是可以按一个消火栓能保证150m,通过计算得出?规范的解释是主要街道马路的间距一般是160m来计算的,我们平时做的小区马路间距肯定没160m,所以我个人认为,规范的室外消火栓不应大于120m有局限性!!
忘高手指点!!

全部回答(17 )

  • ah-wangjun


    1、至于120米的来历,10楼皮皮把规范解释贴出来了,我觉得规范解释很清楚了,无须多叙,你说不应大于120米的规范说法有局限性,这个看法是不正确的,如果大于120米,由于本身消火栓保护半径只有150米,所以平行布置就会造成消火栓保护的空白点,你自己拿圆规画画圈就明白这个道理了。
    2、至于办公楼的问题,首先需要满足室外消防用水量的要求,这时候设几个消火栓,跟120米没有多少关系了。
    2007-01-11 23:05:11 来自 PC 评论 举报
  • yanglan
    你干吗非要做到130米呢? 多个消火栓又不会增加多少投资,搞的不好审图给你打回去,何苦呢
    呵呵呵
    2007-01-11 19:18:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10