土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 在供水厂中怎样测量药的投加量

在供水厂中怎样测量药的投加量

发布于:2004-07-24 13:58:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在供水厂中怎样测量药的投加量? 我厂用的是PAC--聚合双酸铝铁作为混凝剂。每次投12包,配成稀溶液,用玻璃转子流量计投加,玻璃转子流量计的读数为15m3/h
谢谢

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhl_f
    zhl_f 沙发
    要看投药的频率是多少,每小时投加量(mg/h)除以每小时流量(l/h),结果就是投加量(mg/l)
    2004-08-30 11:02:30

    回复 举报
    赞同0
  • lrlk
    lrlk 板凳
    这个问题提的好,我做过水厂自动加药系统,我来说说我的系统,如对你有用可联系我。
    1、不考虑进水的浊度,因为水厂进水浊度一般情况下每年只有几次大的变化。
    2、采用流量比例控制加药,就是每方水的加药量随流量的变化而变化。
    3、在计算机的上位程序中可直接计算出每天药剂的用量。
    4、这中方案要求操作人员每天做烧杯搅拌实验,以得出每种药剂的投加系数,就是(xxL/m3).
    5、将得出的投加系数输入到计算机中,操作人员就可以去喝咖啡了。

    呵呵,我觉的这种控制方案很科学,实用效果也好。如果你单位有钱,上一套试试。我这软件、硬
    件全包。

    欢迎大家讨论,我的邮箱:lrlk@sina.com
    2004-08-25 16:48:25

    回复 举报
    赞同0