土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 转换层上层剪力墙超筋,需要处理么?望做过的人解答一下

转换层上层剪力墙超筋,需要处理么?望做过的人解答一下

发布于:2012-06-23 20:37:23 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
小弟最近做一转换层结构,转换层上层有10来片剪力墙超筋,上层以上都是正常的,请问需要处理么?
有朋友说,PKPM一直以来都存在这个问题,审图的也不管这个。
但是我心里还是不放心,不知怎么处理。
电话PKPM技术部门,他们也没有什么好办法。
用PMSAP算也是差不多,虽然转换梁都算过了,没什么问题,但是转换层上层剪力墙还是超筋,唉,真是苦啊!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 酒后是街长
    樱花满开 发表于 2012-6-29 15:05 1.可以将转换层上面的一层人为分成两层,下层层高取500,上层层高取实际层高-500。下层只保留墙柱洞口,上层 …第1种方法建模好麻烦,因为墙洞尺寸是固定的,所以要复制两层标准层出来,一层把门洞改成500高,另一层把门洞尺寸全部-500,窗就减窗台高度。然后再组装,这样对吗?层主?
    2016-07-07 16:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • heyan199011
    heyan199011 板凳
    樱花满开 发表于 2012-6-29 15:05 1.可以将转换层上面的一层人为分成两层,下层层高取500,上层层高取实际层高-500。下层只保留墙柱洞口,上层 …我按你的方法建模算了下,500高的那层剪力墙的边缘构件有超筋的,但是转换层和500高一上的没有问题,不知道这样行不行?
    2015-01-08 08:47:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广西的一家设计单位和上海的一家施工单位,应该选哪个?

广西的一家设计单位和上海的一家施工单位,应该选哪个?

回帖成功

经验值 +10