等电位连接问题

发布于:2012-06-23 19:37:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
钢结构等电位连接可以这样做吗?用钢筋将用电设备的外壳和避雷线(避雷线是利用钢结构立柱做引下线)和钢结构立柱和接地体和电源进线的PEN线都连接在一起(不用等电位箱)这样所有不带电金属都连接在一起。问问各位大侠这样可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wboy8759
    wboy8759 沙发


    设置等电位箱,一是便于汇接各处等电位连结线;二是可以看成是一个参考电位点;三是如果有需要,便于与共用接地网连接。
    2012-06-24 09:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    用钢筋将用电设备的外壳和避雷线(避雷线是利用钢结构立柱做引下线)和钢结构立柱和接地体和电源进线的PEN线都连接在一起(不用等电位箱)这样所有不带电金属都连接在一起。

    ------有点想当然!!!

    首先,不用等电位箱,你那些连接怎么做???!!!

    其次,还要联结所有进出建筑物的金属管道!!!如消防管、暖气供回水管、强电进户管、弱电进户管等!!!

    再次,用电设备的外壳无须做总等电位联结!!!

    最后,四线进线时才有PEN线,五线进线怎么办???!!!

    结论:好好按照02D501-2图集做总等电位联结吧!!!
    2012-06-24 00:57:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。