土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助:4000A断路器跳闸,开关显示故障为Ig 接地故障

求助:4000A断路器跳闸,开关显示故障为Ig 接地故障

发布于:2012-06-23 15:00:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
5年左右的工程,万能断路器品牌为梅兰日兰,额定电流为4000A。1日发生两次跳闸,都是接地保护故障。该断路器突然跳闸,复位后正常,过两三个钟之后有跳闸,按断路器复位键后,又正常合闸。断路器跳闸时负荷较小,为400A左右。三相基本平衡;查看断路器最大接地电流为450A,设定为500A,现已将最大接地电流设定调整为650A。请大家帮忙分析一下原因和后续怎么能查出原因,应采取什么动作

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • a836630931
    a836630931 沙发
    先把漏电电流调大点 用钳表测试真实漏电电流 再做比较 有可能是模块的问题 检查是否内部二次线路出现短路故障 这个漏电电流有点夸张
    2013-11-10 20:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • tgf63216
    tgf63216 板凳
    这么久了,没有高人过来解答,这个问题是由两种情况。我多半认为两种情况,而且我认为99%是第一种情况。我见多了这种烂设计;
    1、电路设计问题,请兄台你去看看你的这个开关有没有在N线上设计互感线圈。90%这个互感线圈是没有的。没有的话那么断路器的打开了接地故障功能,那么监测到In=0。而接地故障电缆Ig=Iabc-In;In=0则Ig=Iabc,Iabc就是电路正常的In,也就是说正常的情况下In=Iabc;您这个情况就是这个情况450A就是Iabc的电流,即就是正常的:不平衡电流+零线谐波电流。既然没有N线互感线圈就把断路器的Ig监控功能关闭了就OK了。各位设计师,设计的时候注意这个情况啊。
    2、真的是由接地故障了,但是这么大的故障电流早就出事了。

    交流电话139I039二752,唐国丰。
    2013-07-03 16:14:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防负荷断路器的开关整定值应为计算电流的1.5倍或以上。

消防负荷断路器的开关整定值应为计算电流的1.5倍或以上。这个是不是地方那个规范啊?

回帖成功

经验值 +10