正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(44 )
主题
回复
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 418 人订阅
阅读下一篇
消防负荷断路器的开关整定值应为计算电流的1.5倍或以上。这个是不是地方那个规范啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句-
a836630931
沙发
先把漏电电流调大点 用钳表测试真实漏电电流 再做比较 有可能是模块的问题 检查是否内部二次线路出现短路故障 这个漏电电流有点夸张
2013-11-10 20:40:10
赞同0
-
tgf63216
板凳
这么久了,没有高人过来解答,这个问题是由两种情况。我多半认为两种情况,而且我认为99%是第一种情况。我见多了这种烂设计;
2013-07-03 16:14:03
赞同0
加载更多回复 举报
1、电路设计问题,请兄台你去看看你的这个开关有没有在N线上设计互感线圈。90%这个互感线圈是没有的。没有的话那么断路器的打开了接地故障功能,那么监测到In=0。而接地故障电缆Ig=Iabc-In;In=0则Ig=Iabc,Iabc就是电路正常的In,也就是说正常的情况下In=Iabc;您这个情况就是这个情况450A就是Iabc的电流,即就是正常的:不平衡电流+零线谐波电流。既然没有N线互感线圈就把断路器的Ig监控功能关闭了就OK了。各位设计师,设计的时候注意这个情况啊。
2、真的是由接地故障了,但是这么大的故障电流早就出事了。
交流电话139I039二752,唐国丰。
回复 举报