土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 双电源 + 双头灯应急灯,如何实现强启?

双电源 + 双头灯应急灯,如何实现强启?

发布于:2012-06-23 11:53:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如题,“双电源 + 双头灯应急灯,如何实现强启?”请各位谈谈做法,网上各论坛也都讨论过,但始终没有答案,众说纷纭。1、我想根据报警规范,6.3.1.8条,应急照明是要能强启的,所以强启做还是不做的问题,不用讨论;2、实际应用中,双电源+双头灯,应急照明电源属消防电源,且是双路自投,不可能被切断,而双头灯常暗,电源一直有,自然不会点亮。3.、所以,问题就是如何满足这个强启要求?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • 极速光
    极速光 沙发
    发明内容本实用新型的目的在于针对现有技术的不足,提供一种设计规范,可以有效解决火灾现场线路不断电的情况下应急灯无法使用问题的带强制点亮功能的双头应急灯。为了实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:一种带强制点亮功能的双头应急灯,包括灯泡和内置电路板,内置电路板上设有电源电路、灯控制电路、外接控制电路、故障指示电路和电池充电电路;所述电源电路分别与灯控制电路、外接控制电路、电池充电电路相连接;所述灯控制电路分别与外接控制电路、灯泡相连接;所述故障指示电路与灯控制电路、外接控制电路相连接;所述电池充电电路上设有电池,并与灯控制电路相连接;其中,所述的外接控制电路外接一个中间继电器。

    这是一种新型的专利产品 可以参考下
    2017-08-16 15:20:16

    回复 举报
    赞同0
  • zxf7788258
    zxf7788258 板凳
    zzhspeed 发表于 2012-6-26 13:56 双头应急灯只能用于三级消防负荷时,通过断电的方式强制启动。其它情况无法做到强起。两主电源都断电不就可以了,应急照明箱都是独立的。他双电源只是保证平时的备用电源,应急还是使用30分钟蓄电池没错的。
    2017-07-07 08:59:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅照明回路可不可以使用多股线??

设计是ZRBV-3X2.5,但施工现场使用了多股线?有没有规范规定??求赐教。

回帖成功

经验值 +10