自喷系统中,设在屋顶的气压罐加压泵的流量应是多少,高规7.4.8.1: 对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。自动喷水灭火系统设计规范则具体要求,那属与低规的建筑加压泵的流量应是多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
luoxiaochuan
沙发
那就是流于形式的了三~~~按消防局的意见改就可以了~
2004-07-26 14:01:26
赞同0
-
liuwei8001
板凳
谢谢大家热心帮助,厂区内都是多层建筑,包括厂房、民用建筑,防火要求不是很高,消防局的意见是:可以共用水箱,水泵供全部消防水量,但各个建筑室内管道要有单独的管道连接,室外消防管网和室内网连接处加止回阀.因为本工程是各单体已经施工完才报的消防,所以只有在室外管网上修改。