各位同行,小弟有个问题请教,消火栓系统和自喷系统施工及验收规范是,同个规范吗?如果不是现在使用的规范详细名称及颁发年号是什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳“在设置防火墙有困难的地方,可采用防火卷帘做防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。”
前者所规定选用的防火卷帘为特级防火卷帘,由于特级防火卷帘具有隔热功能,所以其隔火作用能够达到防火分区分隔的要求,可以不用设置水幕系统。
后者所规定选用的防火卷帘为普通防火卷帘,其隔火作用达不到防火分区分隔的要求,所以,当采用这种卷帘时,应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统保护,喷水延续时间不低于3.00h。
说了这么多,不知道楼主是不是明白了。如果你的防火卷帘为普通防火卷帘,即使你的防火卷帘已经设置了自动喷水,但是,也应该设置独立的闭式自动喷水系统,系统的喷水延续时间不应小于3.00h。所谓独立,就是指要有独立的水泵、水池、高位水箱和独立的管道系统。当然,如果选用的是特级防火卷帘的话,就不必了。