各位高人,请问桩,承台,及承台上的柱已浇注完毕,现计算下来,承台抗弯不满足,该无何加固承台呢?承台的抗剪,抗冲切均满足要求,抗弯承载力差30%左右。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句由小日本提出
经中国统计在本3%~5%比较合适