土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 化验室通风问题,请高手指教。

化验室通风问题,请高手指教。

发布于:2006-12-21 09:38:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这个设计是一个炼油厂的化验楼通风,里面有害物都是化验各种油品挥发出来的易燃有机物,需要通风的房间15个,每个房间面积60平米左右,层高3.6M
现在做方案,我设计换气次数8—15次,是否合理?
排风量和送风量大约都要取多少?
新手,请大家指教。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • somebody665
    somebody665 沙发
    风口的位置

    应考虑本区域主导风向的方位
    以免二次排风污染
    2006-12-21 15:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    考虑做两个通风,一般通风6次,事故通风12次,事故通风和室内气体探测器联动。
    根据挥发气体的比重考虑风口位置。
    2006-12-21 11:16:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于楼梯间加压送风的疑问

建筑高度小于32米的二类高层建筑的不具备自然排烟条件的防烟楼梯间或合用前室,需要设加压送风系统吗?《高规》中对机械排烟有这样的规定,不知道是不适用于机械防烟系统,虽然高规中没有这样的条款。

回帖成功

经验值 +10