土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 急急:50T生活污水

急急:50T生活污水

发布于:2006-12-21 09:31:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
50T生活污水经AO工艺后,污泥由沉淀池回流至厌氧池,请问:剩下的污泥是否还需要设置个污泥浓缩池和压滤机?还是直接外运

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • czxlove_98
    czxlove_98 沙发
    现在设了个污泥浓缩池,省下了脱水机.
    请问该工艺会产生的臭味多不多?
    目前由于地基问题,所有的池子(埋地--不会产生臭味)宽只能取2米,深度只能取2米,请问对处理效果的影响有多大?主要对哪些池子有影响?
    具体工艺流程是:
    废水-调节池(停留时间10h)-水解池(停留时间10h)--接触氧化池(停留时间10h)--污泥池(停留时间3h)--污泥浓缩池(停留时间24h)
    2006-12-28 10:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • nlxyh
    nlxyh 板凳
    污泥浓缩池肯定是要设的吧,不然污泥放哪儿?上脱水机太浪费了吧
    2006-12-26 14:37:26

    回复 举报
    赞同0