土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5.5KW六级三相异步电动机如何加装电流表

5.5KW六级三相异步电动机如何加装电流表

发布于:2006-12-21 07:34:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台设备由四台5.5KW电机共同驱动,曾经发生过一台电机轴扭断但巡检工未发觉,因为剩下的三台仍然可以坚持工作一段时间,但比较危险。为此,我想给这四台小电机都安装上电流表,这样当某一台工作比较费劲的时候岗位工能迅速发现,及时处理,不至损坏设备。
因为是小电机,电机工作电流比较小,是不是可以不用互感器直接在某一相串入一只电流表?这样好不好?
如果用互感器应选择什么规格的比较适合?
谢谢大家!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • jxwnhy@co163
    jxwnhy@co163 沙发
    谢谢大家的回答

    如果启动电流比较大的电动机的确是要考虑一下用互感器比较安全,不会伤害电机。
    我的电机启动时有一个液力偶合器,是一个软联接,大大降低了电机的启动电流。所以我还是采用了直通表。

    正泰电气的电流电压表系列里有一档1T1系列,里面有两款直通电流表、量程分别是10-75A和100-200A。
    订货代号是03200120001240,价格在三、四十元左右。
    2006-12-27 13:18:27

    回复 举报
    赞同0
  • 铁牛66
    铁牛66 板凳


    能不能提供一下直通电流表的资料或生产厂家。
    我也想了解一下。
    不过我还是提倡加装互感器,安全考虑
    2006-12-24 22:28:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电机直接启动

现在我们有4台1000RT的冻水机需要10KV高压直接供电, 但不知道供电局对此类供电方式有何相关规定?请教各位!多谢!

回帖成功

经验值 +10