直埋补偿器能不能用于架空用啊?

再一个,直埋补偿器在固定墩前后是不是一正一反?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • daniel5885
    daniel5885 沙发

    ??????????采用自然补偿?????????

    一般不推荐,除非管道温度和压力都比较低可以,但是也不美观啊!有高度限制!
    2006-12-28 11:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • zjczjccn
    zjczjccn 板凳
    直径比较大的管道架空敷设最好采用z型或n型补偿器,配合滑动支架使用