土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教各位,小区消防泵房的气压罐该怎么定?

请教各位,小区消防泵房的气压罐该怎么定?

发布于:2004-07-23 14:43:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小区设置环状消火栓管网(小高层和地下车库用)和自喷管网(专供地下车库),消火栓系统内最大一个建筑物用水量为20L/s,自喷系统最大一个地下车库用水量为26L/S,小高层共8万平方,地下车库共4万平方,现在设置一个小区消防泵房,两个系统的压力罐怎么取?按照一个建筑单体去压力罐是不是太小了,泵会经常启闭,该怎么考虑?
谢谢各位!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jeffknight
    jeffknight 沙发
    多个车库共用一个自喷系统,共用一个消防设备,150L的气压罐是不是太小?会不会过于频繁启闭泵?
    2004-07-23 18:03:23

    回复 举报
    赞同0
  • luo451
    luo451 板凳
    首先,多幢建筑和用消防水泵,按消防用水量最大的选取水泵,规范上有规定的,就是根据同时火灾次数为一次来的。至于气压罐取多大,全国规范没明确,上海市规定分稳高压系统和临时高压系统俩种情况,稳高压系统消火栓系统和喷淋系统都按50升选区,临时高压系统,消火栓区300升,喷淋去150升。不知到外地是否可以参照执行。
    2004-07-23 17:05:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助 谢谢

在进行气体消防的七氟丙烷设计的计算中,我看到有关的资料中出现管段的当量长度问题,百思不得其解,请问这个值是怎么来的?和实际长度的关系 和计算方法是什么,为什么会出现这样的概念谢谢了 请多多指教

回帖成功

经验值 +10