如何防止电流速断保护越级跳闸?
如何防止电流速断保护越级跳闸?
文章征集:
如何防止电流速断保护越级跳闸??
请大家多多发表见解,发送至:zengyx@salebinfo.com
礼品多多,请踊跃投稿,请注明详细联系方式
发布于
2006-12-20 15:50:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wsz198086
两种方法:
1,把保护的定值高定的不一样,上级大,下级小点
2,用带时限的速断保护,有个时间差
2006-12-21 15:38:21
来自 PC
评论
举报
ljs1399
做ZIS系统。
2006-12-20 17:22:20
来自 PC
评论
举报
相关推荐
zengyx2006
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
12
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
1,把保护的定值高定的不一样,上级大,下级小点
2,用带时限的速断保护,有个时间差