急求教:一楼暖气不热
急求教:一楼暖气不热
此系统为双管上供下回同程式,回水管敷设在一层吊顶里,现在的情况是三楼最热,二楼一般,一楼一点都不热。回水管是凉的。经过调试还是不理想。奇怪的是同样的系统在不同的地方运行的很好。现在运行不好的建筑物所处在外网的供暖末端,外网将要进行改造,求教大虾们,如果外网改造后提高外网压力这个楼能运行正常吗?
发布于
2006-12-20 15:45:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
hbddnt
原因:外网的问题,最末端的资用压头小于系统内阻力
方案:验证入户表压力,改造外网
2006-12-24 00:12:24
来自 PC
评论
举报
edilaobai
答:
1 系统名:双管上供下回中分同程式系统
2 确认回水管及阀门无堵塞
3 将循环泵的扬程加大试一试,必要时再更改外网的管径和压力
2006-12-23 13:52:23