土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急求教:一楼暖气不热
此系统为双管上供下回同程式,回水管敷设在一层吊顶里,现在的情况是三楼最热,二楼一般,一楼一点都不热。回水管是凉的。经过调试还是不理想。奇怪的是同样的系统在不同的地方运行的很好。现在运行不好的建筑物所处在外网的供暖末端,外网将要进行改造,求教大虾们,如果外网改造后提高外网压力这个楼能运行正常吗?

全部回答(16 )

  • hbddnt
    原因:外网的问题,最末端的资用压头小于系统内阻力
    方案:验证入户表压力,改造外网
    2006-12-24 00:12:24 来自 PC 评论 举报
  • edilaobai
    答:
    1 系统名:双管上供下回中分同程式系统
    2 确认回水管及阀门无堵塞
    3 将循环泵的扬程加大试一试,必要时再更改外网的管径和压力
    2006-12-23 13:52:23 来自 PC 评论 举报