土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 恒温恒湿空调箱自动控制疑问!

恒温恒湿空调箱自动控制疑问!

发布于:2006-12-20 15:35:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
如果是AHU
那么控制三通阀的温湿度传感器应该是哪个?
是房间的还是送风的?(房间温湿度传感器和回风温湿度传感器是一样的吧?)
我看了三个别人的说明,一个说是送风的一个说是回风的另外一个说是室内的
感觉都有道理
新风管上要不要装温湿度传感器?如果装了又控制什么?
如果是MAU又装哪些传感器?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tkdy2002
    tkdy2002 沙发
    那就是说只装一个就可以了
    AHU装在回风管道或房间
    MAU就是装在房间里面?


    我看别人的图上有一个焓值控制器
    装在新风管上
    意思是如果室外焓值小与设定值
    可以开大新风风门
    如果室外焓值高于设定值,就用最小新风量
    这个焓值控制器是不是温湿度传感器?
    如果不是,那温湿度传感器能不能起到相同的作用?
    2006-12-20 16:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    温度传感器放在室内及回风管效果差不多,只是放在室内的话,控制线可能较长,但是控制灵敏。放在回风管的,和阀门连接方便,但是如果回风管很长的话,会有延迟。放在送风管的只能控制送风,无法控制室内。
    新风管不用装。
    mau和ahu同样,只是可以在盘管后安装一个温感,注意冬季防冻。
    2006-12-20 15:46:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

难啊 小弟请教各位了

老板接了个百级实验室, 设计弄完了,材料报价让我弄,明天要拿出来。什么东西都要最好的,但不是最贵的,我日了,各位大瞎帮帮呀。。。 小弟刚毕业也没弄过呀 555555555要彩板、净化门、DDC控制器、远程触摸屏控制器、电动三通阀、PVC卷材地板、不锈钢风淋传递窗、净化风管(材料是镀锌钢板)、电热加湿器(有2.5KW/h、5KW/h、100KW/h三种)、高效送风口 1000m3/h和500m3/h)、防火阀70度 400*200和500*200的、微穿孔板消声器 400*200和500*200的、手动对开多叶调节阀 有200*150、250*200、320*200、400*200、500*200的

回帖成功

经验值 +10