土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助!!!
现有一地下车库,大概有3500平米,地上部分是一层厂房,局部二层办公。地上大概6米。请问消火栓系统直接可以由市政水供给吗?不设水箱可以吗?
还有地下车库停车数量超过10辆,设自喷系统,自喷系统是不是必须要设泵啊?不设屋顶水箱而设气压稳压设备可以吗?可以的话,是不是气压罐需要3立方啊?那是不是太大了?

我刚毕业,请各位前辈指教!谢谢

全部回答(2 )

  • 蓝冰有个仔
    如果市政管网为两路供水且能够满足消防系统的水量水压要求的话,就不用设水池、水泵和高位水箱的,否则,应设。没有规范要求自喷系统必须要设泵啊!
    2004-07-23 15:14:23 来自 PC 评论 举报
  • hjtu
    要看市政能否二路进水?水压能否满足要求?
    2004-07-23 12:57:23 来自 PC 评论 举报