求助!!!
求助!!!
现有一地下车库,大概有3500平米,地上部分是一层厂房,局部二层办公。地上大概6米。请问消火栓系统直接可以由市政水供给吗?不设水箱可以吗?
还有地下车库停车数量超过10辆,设自喷系统,自喷系统是不是必须要设泵啊?不设屋顶水箱而设气压稳压设备可以吗?可以的话,是不是气压罐需要3立方啊?那是不是太大了?
我刚毕业,请各位前辈指教!谢谢
发布于
2004-07-23 10:15:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
蓝冰有个仔
如果市政管网为两路供水且能够满足消防系统的水量水压要求的话,就不用设水池、水泵和高位水箱的,否则,应设。没有规范要求自喷系统必须要设泵啊!
2004-07-23 15:14:23
来自 PC
评论
举报
hjtu
要看市政能否二路进水?水压能否满足要求?
2004-07-23 12:57:23
来自 PC
评论
举报