土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热继电器1.2倍整定安全吗
请假诸位大师,我们一台水泵,额定功率75KW,额定电流135.2A,运行中电流150~160A之间,单是电机外壳基本没发热,这种情况下可以长期运行吗?我将热继电器整定到了150A左右,看电机不发热,我想按1.2In即162A电流整定,这样安全吗?

全部回答(1 )

这个家伙什么也没有留下。。。