发布于:2006-12-20 11:17:20
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
大家好,我是今年制冷新手,呵呵,有个问题请教大家,我的单位是一个食品精加工的,耗电量很大,单位配的是大连冰山集团生产的单机双级8ASJ17B,用的制冷剂R717,在机器运行时,我每小时都观察电表读数,一般都是0.3~0.4kw.h,可其中有一台0.7~0.8kw.h,我查阅很多关于电流大原因的资料:1,油的问题,缺油,润滑不足2,电动机问题,绕组匝间轻微短路,3电表的灵敏度高,4压缩机连杆抱轴,活塞咬缸! 前提:这几台压缩机一级吸气,一级排气压力接近,但是电表读数高的那台,油温比其他压缩机的高3-4度,我们单位供电稳定,冷库还是单冻机等都是一个系统的~!
请问下各位朋友,还有其他原因吗?怎么去查找故障的原因?
如果有这方面的资料,我的邮箱地址是:flash_rat@163.com
谢谢~!