土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电源与防雷若不共用接地装置,间距应为多少米?

电源与防雷若不共用接地装置,间距应为多少米?

发布于:2006-12-20 11:11:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们都知道,各种接地最好共用接地装置.但有些情况下,可能共用接地装置造价会比较高.例如,基础为毛石的工程,要做人工接地体.如果电源重复接地与防雷接地共用接地装置,基本上要围绕建筑物敷设一圈人工接地体.
为了减少造价,我想探讨一下,不共用接地装置,把电源重复接地与防雷接地分开的做法.
这就涉及到一个问题,如果这两个接地装置不共用,它们的之间的距离有何要求,最少为多少米?
打个比方,如果最少要为20米,我看就只能共用接地体了.因为防雷引下线间距就25米,再加上两组接地装置本身的长度,就没法分开了.如果间距只要求2米,那倒是可以考虑将各组接地装置分开,这样可以节省一些材料和造价.
另外,对于弱电的接地,它与强电的接地装置之间的最小距离有什么规定?
请指教,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 李兴龙机电科技
    注册考试书的防雷接地理有的。
    2006-12-22 12:52:22

    回复 举报
    赞同0
  • 河图
    河图 板凳
    谢谢楼上兄弟的回复!
    再问一下:这个要求具体出自那个规范?
    2006-12-21 14:04:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论个防雷带的问题

以前常用扁钢如25x4,在民用建筑的带坡度屋面作防雷带,但现在看不少图纸,以及接触施工方时,发现大家逐渐多使用圆钢了,是施工方便还是当初好看?不是纯技术问题,大家随便说说看法

回帖成功

经验值 +10