现做一31层商住楼,1-3为商业部分,上面为住宅,建筑高度小于100米,那么在上面住宅是否设置喷淋?不超过100米的高层商住楼是否需要在上面的住宅部分设置喷淋?(住宅,无中央空调,是平常的住宅)!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
南坪顽钟
沙发
2006-12-22 20:12:22
赞同0
-
南坪顽钟
板凳
的确是那么大的仓库,该仓库为2层,首层占地面积为28000m2,因为占地面积超过规范的要求,当地消防局为此专门召开专家评审会,本人原来的设计为湿式系统,但工程所在地要作防冻要求,专家建议作预作用系统,但充水时间没说,规范上也是“不宜”,不是“不应”。故我想在没有别的办法情况下,将预作用阀分开布置,尽量减少管网容积,将充水时间控制在3min之内。这种大仓库在深圳也有,是本人设计的。呵呵
2006-12-22 20:04:22
赞同0
加载更多消防泵为物流园区统一设置,供水管道埋地敷设至本仓库。那么大的仓库,采暖得花多少钱,也没那必要