有一预作用自动喷水灭火系统,管网的容积约30m3,管网充满水时间约5.6分钟,不知可行否?请大侠指教。谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 南坪顽钟
    南坪顽钟 沙发


    消防泵为物流园区统一设置,供水管道埋地敷设至本仓库。那么大的仓库,采暖得花多少钱,也没那必要
    2006-12-22 20:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • 南坪顽钟
    南坪顽钟 板凳
    的确是那么大的仓库,该仓库为2层,首层占地面积为28000m2,因为占地面积超过规范的要求,当地消防局为此专门召开专家评审会,本人原来的设计为湿式系统,但工程所在地要作防冻要求,专家建议作预作用系统,但充水时间没说,规范上也是“不宜”,不是“不应”。故我想在没有别的办法情况下,将预作用阀分开布置,尽量减少管网容积,将充水时间控制在3min之内。这种大仓库在深圳也有,是本人设计的。呵呵
    2006-12-22 20:04:22