土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外消防水量问题

室外消防水量问题

发布于:2006-12-20 10:57:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在我们这边,消防局审批的时候,整个厂区接市政管网只有一个接点的话(自来水公司只批一个接点),就要贮存全部的室外消防用水量,我的问题是,我在消防水池中贮够了室外消防用水量,那室外消防栓管网还要不要?因为我觉得火灾时,消防车直接从水池吸水,可以不要室外管网,设计时就是按市政不能保证消防用水考虑的,你们认为呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liugps
    liugps 沙发
    是要设消防取水口.实际工程中恐怕都不能满足150M保护半径吧,一般都是把室外消防水贮在一个水池里,要满足保护半径的放,那要分成几个水池了!
    2006-12-21 09:39:21

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳
    是要设消防取水口,但不可能为了满足保护半径150而,把水池做成几个吧?实际工程,恐怕都是把室外消防用水贮在一个水池里吧!
    2006-12-21 09:32:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防水池潜污泵的选择问题?

如题:消防水池400立方米完全地下式的, 有设潜污泵,我想问的是潜污泵中流速怎么确定,有无规范要求?

回帖成功

经验值 +10