土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 带无新风的空调系统的办公楼是否设自喷?
一办公楼,五层,22.4米,8000多平,原来设计方案为新风加风机盘管,我设计了自动喷淋,后来,甲方取消了新风系统,只剩下风机盘管系统,请问我的自动喷淋还是否保留?

全部回答(3 )

  • yuwei
    现在比较统一的看法是不再追究是否是集中空调,而是追究是否有风管!对多层办公楼而言,有风管(含新风管),就要上喷淋,没有就可以不上。
    2004-08-04 00:56:04 来自 PC 评论 举报
  • yaaaa
    仅有风机盘管时可不设喷淋。见技术措施。
    2004-08-02 23:27:02 来自 PC 评论 举报