一办公楼,五层,22.4米,8000多平,原来设计方案为新风加风机盘管,我设计了自动喷淋,后来,甲方取消了新风系统,只剩下风机盘管系统,请问我的自动喷淋还是否保留?
发布于
2004-07-22 15:17:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yuwei
现在比较统一的看法是不再追究是否是集中空调,而是追究是否有风管!对多层办公楼而言,有风管(含新风管),就要上喷淋,没有就可以不上。
2004-08-04 00:56:04
来自 PC
评论
举报
yaaaa
仅有风机盘管时可不设喷淋。见技术措施。