土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PPR漏水,如何解决?
供水网络PPR在接驳处发现漏水,而且是2吋管,请问各位高手,用什么补漏啊?

全部回答(2 )

  • chenlei2002.007
    用镀锌快速连接器啊,只不过公称直径号要对的上号,如镀锌的DN15=PPR的DE20
    2006-12-21 10:54:21 来自 PC 评论 举报
  • rekoba
    具备拆装的情况下.建议还是更换管段及接口.或者是利用螺纹的活接进行修复.

    不具备条件的情况下.可以考虑使用类似U-PVC管的紧急抢修管件.PPR也能适用.或者有的PPR厂家都有生产这个管件.
    2006-12-20 09:02:20 来自 PC 评论 举报