正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(93 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
工程是这样的,一个服装厂的生产车间,共5层,每层建筑面积有一千多平米,总建筑面积7500平米左右喷规上的附录上面有,属于中危险等级。但是我看见设计人根本就没做自动喷淋。怎么回事?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(93 )
只看楼主 我来说两句根据表8.4.1 室内消火栓用水量 来看
个人认为如果设置湿式立管的话立管水量为5L/s,采用DN65的管径,流速为1.38m/s,采用DN80的管径,流速为1m/s,可以满足要求了
而8.3.1 第四条的条文说明内容如下:干式竖管的管径宜为70mm或80mm,消火栓口径应采用65mm。
我认为设置DN80的管道已经足够了
回复 举报
当满足建规8.4.3 第七条
建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。
如果消火栓消防水带为25米,水量为5L/s,距离较远的墙壁小于12.6米,按照公式得出的消火栓距离大于50米
回复 举报