中置柜工频耐压时出现的问题?

发布于:2006-12-19 22:53:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在做一台中置柜工频42KV耐压时,发现A相电流互感器打到26KV时就打不上压了,(判断已坏)而且还冲坏了调压台上的电压表,以及前柜门上的DS-10Q/Q型带电显示器,并且在带电显示器的~220V供电处引起起弧点,但后柜门的DS-10Q/T型带电显示器没有受此影响,不知何故? 请哪位达人回复!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cqly7788
    cqly7788 沙发
    电显的接地不良或是电显不能进行耐压试验.
    2008-10-26 23:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • qm85328666
    qm85328666 板凳
    一次元件耐压试验怎么会影响二次元件? 你的互感器二次回路没有短接再接地吗?你的电显二次也没短接再接地吗?如果你这些做到了,怎么也不可能出现以上现象.还有,你的试验仪器难道没有保护装置?按道理泄露电流朝过50mA试验仪器应该自动跳闸保护.
    2008-10-25 20:47:25

    回复 举报
    赞同0