土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 6度区7层楼底框结构

6度区7层楼底框结构

发布于:2006-12-19 21:23:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
6度区7层楼底框结构,底层车库2.6m,抗震侧刚比通不过,如果将底层刚度减小(即柱尺寸变小和梁高度变小,抗震墙厚度变成180,但是配筋通不过,关键问题是2层90度方向墙体太少多是洞口.在提高沙浆等级和采用砼砌体和门洞口多加构造柱的情况下还是同不过,侧刚比在90度方向只有0.97,规范上要1.2-1.5,实在做不下去了,望高手指教!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhurongwu
    zhurongwu 沙发
    剪力墙开竖缝,增加上部砖混墙体,底层柱高按基础顶考虑
    2006-12-20 11:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • wwzzgg1973
    wwzzgg1973 板凳

    将底层层高增加到3.3-3.6米,上面有六层估计梁高度在600-900mm之间,一方面计算容易通过,另一方面建筑要求也容易满足.
    2006-12-20 10:41:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多