土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 受压区高度?

受压区高度?

发布于:2006-12-19 21:14:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范11.3.1说受压区高度应符合下列要求:一级抗震小于等于0.25h0.我觉得这里的受压高度应该为等效受压区高度。不应该是实际高度。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    肯定是指混凝土的受压区高度,而不是要考虑钢筋的,当然你受拉纵筋可能大于0.25h0*fc*b,那是考虑了受压钢筋的作用,所以按0.25h0算出来的配筋率一般都会比2.5%小。
    2008-08-04 09:28:04

    回复 举报
    赞同0
  • npcy
    npcy 板凳
    其实等效受压区高度,即受压区高度与h0的比值,即我们平常所谓的ξ,而规范中的0.25h0=ξh0,目的就是,控制混凝土受压区高度,防止梁混凝土被压碎导致脆性破坏,这仅仅是小弟的个人见解哦,请指正!!!!:)
    2008-08-03 19:10:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何确定第一自振周期

pkpm计算的第一自振周期不一定是真正的第一自振周期,剪力贡献大的为第一自振周期,可是我做了很多高层建筑,可没有一个X方向和Y方向剪力最大值同时出现在同一周期的,请问高手两个方向剪力最大值不在同一周期,如何判断哪一个是第一自振周期。谢谢

回帖成功

经验值 +10