土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防前室的消火栓是否计入消火栓的总数?
消防前室的消火栓是否计入消火栓的总数呢?
《建规》的条文说明中是说不能计入的。
《措施》中说计入。
《高规》没有明确的说明,只是说消防前室需要设消火栓。
那么,到底计不计入总数呢?
请赐教!

全部回答(98 )

  • haijun_lee
    看过很多次这个问题,我个人倾向于不计入,
    2008-03-29 17:17:29 来自 PC 评论 举报
  • zhuangyabing
    江苏的是肯定不计入的,刚被K过,其他地方的你先按计入的算,要是能过最好了,不能过再加根立管而已.不过上海的肯定能过,哈哈!
    2008-03-05 14:56:05 来自 PC 评论 举报