有一个二层建筑  平面面积约450平方米 我能够查得  为A类灭火  为轻危险级  设置点数为2点  请问各位该怎么选择灭火器及其数量

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xingwei04
    xingwei04 沙发
    没有设室内消火栓 那就是K=1.0 则Q=K*S/U=1.0*450/100=4.5取5A 就是5具 设置点数为2点 就是每一处放3具?请问这样做对么?
    2006-12-20 10:15:20

    回复 举报
    赞同0
  • 水灾
    水灾 板凳
    MF/ABC1型,然后根据是否设置消火栓或者自喷确定系数,计算一下即可。
    2006-12-19 17:44:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。