土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池补水管的设计流速不宜大于2.5M/S

消防水池补水管的设计流速不宜大于2.5M/S

发布于:2012-06-21 16:29:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这条怎么用?补水管的流量能确定?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • panda_369
    panda_369 沙发
    主要是用于确定补水量的,规范上说消防水池的容积可以减去火灾延续时间内补水管的补水量
    2014-08-27 12:48:27

    回复 举报
    赞同0
  • c181719653
    c181719653 板凳
    可以的
    根据水池容积和补水时间就能求出
    2014-08-26 11:11:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵的选型

消防泵应该怎么选型 具体计算步骤是什么 望指点

回帖成功

经验值 +10