这条怎么用?补水管的流量能确定?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • panda_369
    panda_369 沙发
    主要是用于确定补水量的,规范上说消防水池的容积可以减去火灾延续时间内补水管的补水量
    2014-08-27 12:48:27

    回复 举报
    赞同0
  • c181719653
    c181719653 板凳
    可以的
    根据水池容积和补水时间就能求出
    2014-08-26 11:11:26

    回复 举报
    赞同0