发布于:2006-12-19 17:04:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
比较这两条和后面的条文说明我发现一个问题:9.1.1上说了按照二级负荷要求供电的设备,而9.1.2 中有指出消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
是不是说9.1.1中的消防设备除去9.1.2中的消防设备,剩下的火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等可以不强制要求采用双电源切换的供电方式.
比如应急灯采用蓄电池,消防报警控制采用EPS电源等?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句不知道大家怎么想的.
我记得看过一个新高规的送审版.
好象上面对什么是常开防火门和消防设备电源有一些说明.
但是不知道为什么新版出来后没有这方面的内容了!
回复 举报
条文解释我是看过的.
"三、在执行中,有不少设计人员对原条文太笼统提出异议,即原规范条文规定在最末一级配电箱处自动互投是指全部消防设备还是指部分消防设备,不明确。如指所有消防设备,配电箱处均要求切换,实际上执行有困难,如:火灾应急照明和疏散指示标志就难以执行;还有最末一级配电箱是什么部位应明确。根据上述意见,故在本条作了修改。
第一,重点是高层建筑的消防控制室、消防电梯,防排烟风机等。"
以上面和大家的讨论看,我的理解应该是完全正确的
回复 举报