这是感应电吗?求助.......
这是感应电吗?求助.......
我接了一个插座电路如下图:
当我送上电时用感应验电器分别测PE、N、L线电压时发现PE线的电压与L线电压一样!!此时PE还没有接地连接,
问一下这是怎么一会事?
当我把PE埋入地下后就没电压了!
这样的电路能可靠运行吗?
没什么事吧?
发布于
2006-12-19 14:29:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
wangjiguang6688
谢谢呀!!
我只画了个开关,其实那是漏电齗路器!
2006-12-21 17:20:21
来自 PC
评论
举报
tnazxc
楼主应先用兆欧表测LN、PE线间、L、N对地绝缘电阻值。0.5MΩ以上为合格,插産回路最好设漏电齗路器保护。