土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
这是感应电吗?求助.......
这是感应电吗?求助.......
我接了一个插座电路如下图:
当我送上电时用感应验电器分别测PE、N、L线电压时发现PE线的电压与L线电压一样!!此时PE还没有接地连接,
问一下这是怎么一会事?
当我把PE埋入地下后就没电压了!
这样的电路能可靠运行吗?
没什么事吧?
发布于
2006-12-19 14:29:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
wangjiguang6688
谢谢呀!!
我只画了个开关,其实那是漏电齗路器!
2006-12-21 17:20:21
来自 PC
评论
举报
tnazxc
楼主应先用兆欧表测LN、PE线间、L、N对地绝缘电阻值。0.5MΩ以上为合格,插産回路最好设漏电齗路器保护。
2006-12-21 15:44:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wangjiguang6688
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
17
回复
79
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
我只画了个开关,其实那是漏电齗路器!