0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 381 人订阅
阅读下一篇
求助!关于流量扬程水容积的问题,内有详细数据分析1、现场使用两组模块机组,供应车管所两边群楼,对称分布,需要100吨水量,冷量500KW 2、末端全部为卡式风机盘管 3、水泵两台并联,扬程28米,流量150吨 现场使用现状描述: 1、两台机组在运行过程中,均不同程度出现出水温度过高温度保护现象 2、楼下效果不是很理想,办公大厅一般在18度左右 到现场查看,水泵出口即机组进口压力2.8MPA,机组出水1.8~2MPA, 机组总进出水温度38/45度,但是机组部分模块出口水温为53度,一般都在48度。我们出水温度超过50度报警,所以大部分机组一直报出水温度高警告。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板2、为什么4个以上回路,化霜就不会对水温造成明显的波动? 四个以上回路,是因为四个回路不会同时化霜,在除霜的同时又有制热,所以对水温波动不大。
回复 举报
回复 举报