土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一栋建筑不同分区的消火栓系统是否需要连成环?
一栋五层框架教学楼,一万二千多平方,层高4米。楼平面呈“E”型,即三横一竖,连廊相连,因为建筑是按四个分区考虑的,我把消火栓给水系统也做成四个分区,各自呈环,分别进水。审图的要求我把四个区连成环,是否必要?

全部回答(7 )

  • ydh1981
    既然是一个楼,一个环就可以
    可以预留位置
    现在是四个环,待全部使用可以将一些管道打开
    2004-07-24 12:37:24 来自 PC 评论 举报
  • 风雨3600
    我也觉得做成一个环更好,少设水泵接合器等
    2004-07-24 09:18:24 来自 PC 评论 举报