《建筑设计防火规范》-2006版
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
1 丙类厂房中建筑面积大于300m2的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m的内走道;任一层建筑面积大于5000m2的丁类厂房;
请教:现有一印刷厂房,长80米,宽40米,二层,
1、按以上规范该厂房必须设置排烟设施,是吗?(丙类厂房,面积3000多平米)
2、怎样才能满足自然排烟的要求?厂房中的普通窗户算自然排烟口吗?
3、自然排烟口的排烟量怎样计算?风速取多少?
请各位专家多指教!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lhy.2003
沙发
2006-12-19 14:05:19
赞同0
-
通图
板凳
风速取多少,要看你用自然通风的形式了 ,置换通风的风速要求较低0.1米/秒就可以了
2006-12-19 13:49:19
赞同0
加载更多为什么必须用机械排烟?
排烟量怎么计算?按换气次数?按防烟分区?请指教!