土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于04X501-P56 切断非消防电源的疑问

关于04X501-P56 切断非消防电源的疑问

发布于:2006-12-19 12:25:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
K闭合 分励跳闸线圈通电 Q1跳闸 同时分励跳闸线圈断电
“反馈信号的动断触点由瞬间的断开又变为闭合”
相当于没有反馈到跳闸的信号 因为跳闸线圈只有瞬间有电 一但断电又没有信号反馈 实际上没有起到反馈的作用
请问我的理解有什么问题?

1166502342087.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yangsc_ren
    yangsc_ren 沙发
    可以参看05D11的非消防电源切除
    2008-07-21 14:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhoukuiwa
    zhoukuiwa 板凳
    找干触点,没有的话,增加一个24V继电器,在继电器上取一组常开点做反馈.
    2007-01-24 12:11:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

民建的燃气锅炉房、燃油锅炉房属于几类?

是丙类、丁类还是乙类?民建的锅炉房需要如此分类吗?就是说民建附属的锅炉房(一般在地下室)需要参照2006版《建规》关于厂房的第3、4章吗?

回帖成功

经验值 +10