土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 送分:探讨超过六层的底层设有商铺的单元式住宅设置消火栓?

送分:探讨超过六层的底层设有商铺的单元式住宅设置消火栓?

发布于:2004-07-20 18:11:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范中:超过六层的底层设有商铺的单元式住宅设置消火栓
是否包括六层

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • shenwei
    shenwei 沙发
    我公司做了一个更麻烦的项目,开发一个小区,楼倚山而建,每栋楼两个单元,其中一个单元下有两层公建,另一单元没有,而且楼不包括公建的话共有六层、有七层。
    图纸设计人员只在有公建的一个单元设计了消火栓系统,另一个没有。在图纸会审上我提出,但设计人员坚持,在加上领导的“承诺”,我只好通过,但是在消防验收时,有麻烦了,最后还是通过钱给解决了。
    由此看出,规范方面有待加强,不要产生“公说公有理,婆说婆有理,最后谁都没有理,还是钱有理”的状况了。
    2004-07-22 14:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • yeliwei
    yeliwei 板凳
    我们这里一层为商铺,2-6层为住宅,六曾上还后跃层,消防老大就要你设消火栓系统,可是幸好是只设商铺的消火栓
    2004-07-22 08:52:22

    回复 举报
    赞同0