地下车库的集水坑应有多大?

发布于:2004-07-20 11:43:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
是否跟消防电梯井下的一样,不小于2立方米?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 小陈
    小陈 沙发
    规范说是5分钟的消防排水量
    2007-12-29 09:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • luo451
    luo451 板凳
    无需太大,能安装水泵,留一点安装拆卸的空间就行,不过要考虑两点:一是现在的某些地方要求做隔油池;二是集水坑的深度稍微要深一点,考虑潜水泵自动启停时的水位要求,一般不要小于1.0米,做到1.0-1.5米比较合适,水泵启动不会太频繁,结构也好做。
    2004-07-22 16:06:22