车库地下室排水(主要是消防时的喷淋水)集水井里的水泵需要设备用的吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
小陈
沙发
规范说是5分钟的消防排水量
2007-12-29 09:19:29
赞同0
-
luo451
板凳
无需太大,能安装水泵,留一点安装拆卸的空间就行,不过要考虑两点:一是现在的某些地方要求做隔油池;二是集水坑的深度稍微要深一点,考虑潜水泵自动启停时的水位要求,一般不要小于1.0米,做到1.0-1.5米比较合适,水泵启动不会太频繁,结构也好做。
2004-07-22 16:06:22
赞同0