减压阀的“致命”疑问

发布于:2004-07-20 11:35:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现设计一个小区,变频水泵压力为70米,一栋小高层一层采用比例式减压阀减压,提供1~九层生活水,阀后压力为35米,现想到一个问题,变频水泵晚上流量变小,那压力是否也变小呢,假如变小到50米,那通过比例式减压阀后的压力就小于35米了,那九层水压就满足不了。问题有点那个。。还是要请教大家!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qixu
    qixu 沙发
    流量变小,压力不变!
    2004-07-20 21:24:20

    回复 举报
    赞同0
  • luo451
    luo451 板凳
    你们的建筑多少层啊?采用扬程70米的变频水泵,再设置减压阀,这种系统合适吗?经济吗?也不知道使用下来效果咋样?我觉得还是采用传统的水泵-水箱-减压阀供水方式比较可靠。如果一定要采用变频供水,是否采用分区供水,运行费用比较节省一些?不知其它同行怎么看?
    2004-07-20 18:13:20

    回复 举报
    赞同0