正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 397 人订阅
阅读下一篇
我单位一台变压器低压侧瓷胎接线柱处漏油严重,近段导致变压器N线严重发热。请问该怎样解决?以前检修时曾对瓷胎接线柱处作过紧固,但效果不很明显。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
当发生故障时,一次电流迅速增大,为了避免测量级所结测量仪表免受大电流冲击一般情况下,测量级的线圈会很快饱和,电流不会很大(我去电压互感器厂实习的时候看到过测量用的线圈比保护用的小的多),而保护级的如果在最大限制内,它会按照变比I1/I2=600(举例)/5,如果是10P15,短路电流在600叉15=9000以下就可以用这个公式算出来2次电流大小,当然还有一个复合误差,ξ%=...忘记了,保护用定值预先已经设置在保护装置里面,当电流互感器输出电流超过这个值,保护继电器会启动,有些为了保证选择性,所以中间会设有中间继电器(时间继电器),然后启动断路器的跳闸线圈,使断路器跳闸。。。。。
从一次到二次然后作用到一次这就是保护的过程。。。
回复 举报