如何解决一个用户的问题
有一幢宿舍楼,五层,每层有11个房,即11个卫生间,无厨房,共住250人左右,用水时间比较集中(因为全部租给外来员工住),由于市政给水管水压较低,仅0.21MPa,业主想设一水箱及水泵,但是由于结构的原因,该水箱不能设在屋顶,只能装在地面.另外,进水管为DN50UPVC管.
应该怎样解决这个问题?水箱(池)要多大,水泵用什么形式的比较好?
各位同行,先谢谢大家了.
发布于
2004-07-20 09:50:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
q_g_chen
用无负压供水设备不错,占地小,方便
2004-07-21 18:39:21
来自 PC
评论
举报
yuweng
晕!
算啊。
2004-07-21 14:58:21
来自 PC
评论
举报