有一幢七层住宅,其底层为分割成一间一间的贮藏室及汽车库,上面为六层住宅,请教该建筑是否设室内消火栓系统?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jinhui020222205
    多层住宅底层为一间一间的私家汽车库,是否需要设消防给水系统?
    按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库。因此如果存车大于5辆的汽车库应有消火栓保护,可采用将室外消火栓布置在车库旁(车库外墙挂仅设水龙带、水枪的箱体)或在车库外墙设室内消火栓箱。存车小于5辆的汽车库可在每间配置灭火器。