土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 住宅消防问题

住宅消防问题

发布于:2006-12-19 09:38:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一幢七层住宅,其底层为分割成一间一间的贮藏室及汽车库,上面为六层住宅,请教该建筑是否设室内消火栓系统?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jinhui020222205
    多层住宅底层为一间一间的私家汽车库,是否需要设消防给水系统?
    按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库。因此如果存车大于5辆的汽车库应有消火栓保护,可采用将室外消火栓布置在车库旁(车库外墙挂仅设水龙带、水枪的箱体)或在车库外墙设室内消火栓箱。存车小于5辆的汽车库可在每间配置灭火器。
    2006-12-19 15:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    http://co.163.com/forum/content/1666_572251_1.htm
    2006-12-19 13:15:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中庭大于12米设喷淋吗?

中庭大于12米设喷淋吗?

回帖成功

经验值 +10